Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Aktualności:
Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom > Systemy zarządzania >

Problem brak danych w Integraxor - połączenie ethernet przez CM25E

Strony: [1]
Drukuj
Autor Wątek: Problem brak danych w Integraxor - połączenie ethernet przez CM25E  (Przeczytany 7898 razy)
jasiel
Nowy
*
Wiadomości: 2


Problem brak danych w Integraxor - połączenie ethernet przez CM25E
: Lipiec 03, 2010, 14:01:26 pm »

Witam wszystkich. kolejny zapaleniec ze mnie, dom "się buduje" a ja bawię się w PLC.
Mam problem, Integraxor widzi Fateka i łączy się z nim ale nie może pobrać danych, jakieś sugestie?

W załączeniu błąd jaki dostaje.
CM25e skonfigurowany - operation mode: server, protocol: MODBUS, baud rate: 9600
Po diodach widzę że CM25E odpowiada.


* fatek.jpg (130.52 KB, 747x271 - wyświetlony 1202 razy.)

jasiel
Nowy
*
Wiadomości: 2


Odp: Problem brak danych w Integraxor - połączenie ethernet przez CM25E
#1 : Lipiec 03, 2010, 17:16:22 pm »

Problem rozwiązany, ustawiłem tryb MODBUS RTU tylko w module CM25E, a należało także ustawić w WinProladder PLC -> Settings -> Port4 na MODBUS RTU.
Może komuś się przyda informacja.