Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Aktualności:
Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom > Inteligentny dom funkcjonalności >

Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...

Strony: [1]
Drukuj
Autor Wątek: Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...  (Przeczytany 1320 razy)
misiowiec
Full Member
***
Wiadomości: 75


Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...
: Grudzień 27, 2017, 14:47:43 »

Witam

Niedawno udało mi się wreszcie uruchomić komunikację PLC - ADA  i mam wreszcie odczyt temperatury z czujników 1-wire

Potrzebuję teraz skorzystać z tych pomiarów do sterowania pompą C.O. i nie koniecznie wiem jak się za to zabrać. Mianowicie potrzebuje zrobić takie coś:

Odczytuje 2 temperatury z rejestrów  R1000 i R1001.   Jeżeli wartość R1000 jest o 5 mniejsza od R1001 to załącz M1.
Chciałbym aby wartość 5 mogła być docelowo zmieniana z hmi lub tableta z openhub.
Wykombinowałem ,że wartość 5 możne być np. zapisana w rejestrze R1100.
Mając te wartości za pomocą funkcji dodawania i porównania byłbym w stanie wysterować sobie odpowiednie markery.

Nie jestem pewny czy fatek umożliwia operacje dodawania na rejestrach oraz jak już przygotować sobie możliwość zmiany R1100 poprzez wspomniane hmi czy tablet.

Może ktoś coś pomoże w temacie?
 

jahu
Sr. Member
****
Wiadomości: 135


Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...
#1 : Grudzień 28, 2017, 09:05:10 »

R1100 - zadana różnica (twoje 5*C)
R1000 - temp1
R1001 - temp2
R1002 - różnica (temp1 - temp2)

jahu
Sr. Member
****
Wiadomości: 135


Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...
#2 : Grudzień 29, 2017, 07:10:59 »

w poprzednim poście wycięło mi obrazek


koles
Full Member
***
Wiadomości: 42


Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...
#3 : Grudzień 29, 2017, 13:40:59 »

Nie mam za dużego doświadczenia z HMI, ale jeśli trzymasz tę wartość w osobnym rejestrze, to moim zdaniem jesteś na dobrej drodze.
Powinno się dać zdefiniować dostęp do dowolnego z rejestrów. Grunt, żeby nie zaszyć stałej w kodzie.
Funkcja 11 (+) dodaje rejestry, więc nie powinieneś mieć z tym problemu.
Jakbyś gdzieś się zaciął, to wal śmiało.

misiowiec
Full Member
***
Wiadomości: 75


Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...
#4 : Styczeń 04, 2018, 11:33:34 »

Dzięki panowie za informację.
Dopiero teraz zaglądnąłem na forum bo trochu zajęty byłem.
Mocno przygotowuję się do montażu bufora dopiero po tej robocie muszę ruszyć ze sterowaniem.

misiowiec
Full Member
***
Wiadomości: 75


Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...
#5 : Styczeń 04, 2018, 14:36:32 »

Mam jeszcze jedno pytanie pewnie głupie straszne :/

ale jak mam zadać wartość rejestru np.  chcę żeby rejestr R1200 miał wartość 50 ??

Czy jeżeli utworzę sobie  Status Page z podglądem rejestrów ,w których chcę zmieniać wartości to tam sobie ustawie żądaną wartość?


jahu
Sr. Member
****
Wiadomości: 135


Regulacja temperatury- załączanie pomp, zadawanie warości z hmi itp...
#6 : Styczeń 05, 2018, 08:30:42 »

tak, w status page można to zrobić

Strony: [1]
Drukuj
Skocz do: