Autor Wątek: Odbiornik IR pilota do sterownika PLC  (Przeczytany 66030 razy)
KrzaQ
Full Member
***
Wiadomości: 95


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#60 : Październik 09, 2011, 17:17:12 pm »

Mam pewien problem i proszę o pomoc.
Podłączyłem odbiornik. Najpierw tylko do zasilania. Na większość posiadanych pilotów reaguje wesołym migotaniem diody.
Na razie nie dysponuję sterownikiem z portem RS485. Uczę się na FBs-10MA. Mam za to Weinteka 8070iH. Podłączyłem moduł do portu COM1 (RS485 2W/4W). Pin 1 do wejścia B a pin 2 do wejścia A.

Do projektu w EasyBuilderze dodałem Device Modbus RTU na COM1 RS485-2W prędkość 9600 (wcześniej ustawiłem taką w module IR) 8 bitów danych, bez bitu parzystości. Default statnion =3, zgodnie z setupem na module.
Na projekt wystawiam obiekt Numeric Dispaly. Teraz działam intuicyjnie

Z PLC Name wybieram swojego Modbusa, w polu adres wybieram 4x, w pole wartości kombinuję z różnymi wartościami. Wpisuję 1, 00001, jakieś kombinacje z innymi wartościami. Przesyłam projekt do na panel. Dioda na module zaczyna migać. Miga przez cały czas. Jest komunikacja (?) nie ma żadnych wartości w Numeric Display. Zaczynam naciskać przyciski na pilocie, dioda wysyła dodatkowe nieregularne mrugnięcia. Na niektóre przyciski reaguje zgaśnięciem. Panel wyświetla komunikat o utracie połączenia, by po chwili dioda wróciła do życia. Odłączam zasilanie od modułu IR, Weintek sygnalizuje komunikatem brak połączenia. 

Teraz pytanie - prośba. Proszę o wskazówki, jak to skonfigurować, by mieć pewność, że to śmiga poprawnie. Przede wszystkim sposób na odczytanie wartości przesyłanych przez Modbus.

Pozdrawiam KrzaQ

Yamesss
Nowy
*
Wiadomości: 2


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#61 : Listopad 03, 2011, 17:42:45 pm »

Witam wszystkich koelgów hobbystów  Chichot
Widzę że quest jest starty ale odpowiedzi brak pozwolę sobie więc na dwa słowa w kwestii problemów z Weintekiem.
A nóż widelec przyda się komuś jeszcze.

Pierwsza i najważniejsza uwaga dotyczy sposobu obsługi modbus przez Weinteka (niestety support producenta nie uważa tego za problem)
Weintek zawsze odpytuje dużymi paczkami jeśli dobrze pamiętam po 16 bitów (w przypadku rejestrów 1 bitowych tzw coils lub discret input)
i jeśli mnie pamięć nie myli 8 bajtów. Przy czym adres początkowy jest zawsze obliczony na krotność zapytania czyli np. jeśli chcesz zapytać o
rejestr 18-ty to Weintek pyta o paczkę 8 (16) poczynając od adresu 17 (0-7,8-15,16-23) jeśli jakieś urządzenie nie ma rejestru np. 16 to zgodnie
ze sztuką odpowiada błedem 0x2 i tu się kończy przyjemność korzystania z Weinteka, nic z tym nie zrobisz chyba że skorzystasz z makr, "free protocol"
i sam napiszesz nową obsługę modbus.
A wszystkie objawy o których piszesz zdają się potwierdzać moją diagnoze i przykre doświadczenia z Weintekiem.
jak widzę w DTR'ce zapytanie powinno być o dwa rejestry, pytanie co moduł odpowie jak zapytanie jest większe, pewnie zgodnie ze sztuką błędem.
Chociaż jest jeszcze nadzieja że zmienisz protokół na Modbus adjustable i przestawisz Max read command size na 1,
mechanizm ten nie działał poprawnie do wersji 4.2 EB teraz mamy 4.5 ale chwilowo nie mam pod ręką panela żeby Ci to sprawdzić.

Pozdrawiam
Y@mes

A choć nie najlepiej mówię o Weinteku to jest jak to jest jak z żoną,  może i nie ideał ale za to znam wszystkie słabości :-)


Cytat: KrzaQ  Październik 09, 2011, 17:17:12 pm
Mam pewien problem i proszę o pomoc.
Podłączyłem odbiornik. Najpierw tylko do zasilania. Na większość posiadanych pilotów reaguje wesołym migotaniem diody.
Na razie nie dysponuję sterownikiem z portem RS485. Uczę się na FBs-10MA. Mam za to Weinteka 8070iH. Podłączyłem moduł do portu COM1 (RS485 2W/4W). Pin 1 do wejścia B a pin 2 do wejścia A.

Do projektu w EasyBuilderze dodałem Device Modbus RTU na COM1 RS485-2W prędkość 9600 (wcześniej ustawiłem taką w module IR) 8 bitów danych, bez bitu parzystości. Default statnion =3, zgodnie z setupem na module.
Na projekt wystawiam obiekt Numeric Dispaly. Teraz działam intuicyjnie

Z PLC Name wybieram swojego Modbusa, w polu adres wybieram 4x, w pole wartości kombinuję z różnymi wartościami. Wpisuję 1, 00001, jakieś kombinacje z innymi wartościami. Przesyłam projekt do na panel. Dioda na module zaczyna migać. Miga przez cały czas. Jest komunikacja (?) nie ma żadnych wartości w Numeric Display. Zaczynam naciskać przyciski na pilocie, dioda wysyła dodatkowe nieregularne mrugnięcia. Na niektóre przyciski reaguje zgaśnięciem. Panel wyświetla komunikat o utracie połączenia, by po chwili dioda wróciła do życia. Odłączam zasilanie od modułu IR, Weintek sygnalizuje komunikatem brak połączenia. 

Teraz pytanie - prośba. Proszę o wskazówki, jak to skonfigurować, by mieć pewność, że to śmiga poprawnie. Przede wszystkim sposób na odczytanie wartości przesyłanych przez Modbus.

Pozdrawiam KrzaQ

I_H_M
Nowy
*
Wiadomości: 3


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#62 : Listopad 10, 2011, 18:34:39 pm »

Cytat: pj  Styczeń 29, 2011, 17:15:29 pm
Problem rozwiązany.
Dla pamięci:
- jeśli już masz w programie bloczek 150.M_BUS to NIE dodawaj nowego tylko uzupełnij MODBUS TABLE o odpytanie odbiornika. Bloczek 150 czyli modbus master może być tylko jeden na port.
- urządzenie które trzeba dodać w Logitechu to Phiips SBC-SR315
- dodatkowo wyniknął problem ponieważ ADA wolno odpowiada a Mariusz ma ADA oraz mój odbiornik na tej samej magistrali MODBUS.
Odbiornik potrzebuje do "fajnego" działania odpytywania co 200ms zaś ADA temu przeszkadza. Na razie ustawiliśmy odpytywanie co 400 ms - Mariusz będzie próbował zwiększyć prędkość magistrali.

Niemniej, po ustawieniu przeze mnie zdalnie programu u Mariusza, kody pilota są ładnie przekazywane do PLC.

PJ

Problem o którym tutaj mowa z odbiornikiem IR dotyczy współpracy z ADA na jednym porcie rs-485 czy nawet na 2 oddzielnych portach rs-485 sterownia? pytam bo rozumiem z tego ze jest jakiś problem z prędkością odpytywania nic poza tym... a nie chciałbym kopić ADA-401WP a później nie móc jej podłączyć. Z odbiornika nie zrezygnuje:)

emem
Nowy
*
Wiadomości: 1


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#63 : Kwiecień 18, 2012, 19:11:12 pm »

Witam. Jestem zainteresowany zakupem owego odbiornika. Prosze o odpowiedz.

edmund_janik
Jr. Member
**
Wiadomości: 8


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#64 : Kwiecień 19, 2012, 11:56:38 am »

WITAM RÓWNIEŻ JESTEM ZAINTERESOWANY KUPNEM OWEGO ODBIORNIKA. PROSZĘ O KONTAKT edmund_janik@o2.pl

Mario0658
Sr. Member
****
Wiadomości: 214


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#65 : Lipiec 29, 2012, 01:09:41 am »

ostatnio  wszystkie urzadzenia  przestawilem na predkosc  57000  (cos kolo tego)   i wszystko  teraz dziala  jak nalezy  czyli natychmiast 

GG:4010578

stkop
Full Member
***
Wiadomości: 33


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#66 : Sierpień 01, 2012, 21:16:04 pm »

Witam. Z tego co widzę to temat IR jest popularny i sami konstruujecie przystawki IR. Może to się komuś przyda. Na evertiqu pisali o scalaku który ma zapewnić łatwość komunikacji IR we wszystkich standardach. Tutaj link  http://evertiq.pl/news/8833. W artykule chyba jest błąd w nazwach scalaka. Właściwe oznaczenie to to z rysunku czyli VSOP98260. Ustaliłem, że układ u dystrybutorów globalnych ma kosztować 0,5-0,2$ więc w sumie grosze. Pozdrawiam.


michal908
Nowy
*
Wiadomości: 1


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#67 : Listopad 18, 2012, 19:32:18 pm »

Witam
Jestem zainteresowany nabyciem układu. Proszę o kontakt michal908@o2.pl

Pozdrawiam

Alien
Full Member
***
Wiadomości: 99


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#68 : Listopad 18, 2012, 20:48:46 pm »

Podłącze się do prośby też chętnie nabędę dwie sztuki (parter i poddasze).

jinjuriki
Jr. Member
**
Wiadomości: 11


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#69 : Styczeń 17, 2013, 21:42:00 pm »

Może ktoś widział coś takiego z modbus?

http://sklep.avt.pl/p/pl/2367/uniwersalny+nadajnik+rc5sirc+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html

Może znacie inne rozwiązanie do sterowania sprzętem RTV przy pomocy PLC?

robertm
Full Member
***
Wiadomości: 43


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#70 : Kwiecień 05, 2013, 12:22:15 pm »

Cytat: woockash  Marzec 10, 2011, 15:19:10 pm
Wczoraj podłączyłem odbiornik IR do sterownika WAGO. Zajęło mi to ok 2 godzin, przy czym większość czasu poświęciłem na zaprogramowanie pilota.
Jestem pod dużym wrażeniem łatwości połączenia i obsługi. Odbiornik bezbłędnie odbiera sygnały z pilota. Komunikacja modbus również nie stwarza żadnych problemów.
Obecnie porty rs485 mają ustawioną prędkość transmisji na 9600. W zasadzie nie stwarza to żadnych problemów ale w najbliższym czasie zrobię testy z wyższymi prędkościami.

Wyrazy uznania dla Piotrka za dopracowany sprzęt i czytelny manual.

Proszę o kontakt autora tej informacji ponieważ chciałem wymienić sie doświadczeniami przy uruchamianiu odbiornika IR ze sterownikiem Wago 750-881.

Pozdrawiam
Robert

tyski
Nowy
*
Wiadomości: 1


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#71 : Sierpień 28, 2013, 22:08:19 pm »

Witam

Ponieważ tylko tutaj ktoś poruszył temat RC5 pilota harmony i modułu Philipsa SBC-SR315.
Więc mam jedno małe pytanie.
Czy ktoś jest w stanie wyciągnąć listę kodów RC5 które są w profilu harmony - do SBC-SR315?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, nigdzie nie potrafiłem znaleźć żadnej informacji o tym ;/

Pozdrawiam

I_H_M
Nowy
*
Wiadomości: 3


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#72 : Październik 12, 2013, 15:36:02 pm »

Witam

odbiornik długo przeleżał w szufladzie ale jakiś tydzień temu postanowieniem go podłączyć do plc niestety napotkałem na problem ciągle świeca mi się razem ERR i DN (z funkcji 150) czasem gasną i zaświeca się na chwile ACT po przyciśnięciu przycisku pilota wartość r2000 się nie zmienia.

zmieniłem prędkość odbiornika na 9600 myśląc ze to jest problemem ale niestety to nic nie pomogło.
dodam ze dioda odbiornika ciągle miga po wprowadzeniu plc w run. odbiornik także reaguje na sygnały z pilota dodatkowym mrugnięciem diody.

dołączam screena z drabinka i ustawieniami możne komuś uda się dostrzec gdzie popełniam błąd i mnie oświecić.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

http://www.fotoszok.pl/show.php/1744313_pilottt.png.html


maniks
Nowy
*
Wiadomości: 1


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#73 : Październik 17, 2013, 09:19:55 am »

Witam. Jestem zainteresowany zakupem odbiornika. Kontakt projekt1976@o2.pl

I_H_M
Nowy
*
Wiadomości: 3


Odbiornik IR pilota do sterownika PLC
#74 : Luty 03, 2014, 15:03:32 pm »

Dla tych co mają podobny problem jak ja z skonfigurowaniem odbiornika podaje ustawienia które w moim przypadku rozwiązały problem.
W ustawieniach odpowiedniego portu dla odbiornika (u mnie 3) trzeba ustawić:
Baund Rate: 9600 (prędkość zależy to od ustawienia w odbiorniku)
Parity: None (u mnie właśnie to ustawienie było problemem z komunikacją)
Data Bit: 8
Stop Bit: 1
Protocol: ModBus RTU(Slave)