Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Aktualności:
Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom > Elektryka >

Inteligentny dom PLC a odbior domu

Strony: [1]
Drukuj
Autor Wątek: Inteligentny dom PLC a odbior domu  (Przeczytany 7904 razy)
tomaszmarcin
Jr. Member
**
Wiadomości: 9


Inteligentny dom PLC a odbior domu
: Maj 03, 2013, 11:03:22 am »

Witam,

Jestem w trakcie instalowania kabli pod moj inteligentny dom.
Zaczalem sie ostatnio zastanawiac jak to bedzie podczas odbioru domu, no bo jak wytlumaczyc urzednikowi ten caly sprzet (sterowniki, przekazniki itp.) w szafie sterowniczej.
Czy ktorys z kolegow mial z tym jakis problem?
Czy podczas odbioru ktos wogole chcial zagladnac do waszych szaf?

pozdrawiam
tomek

Marcin
Sr. Member
****
Wiadomości: 166


Inteligentny dom PLC a odbior domu
#1 : Maj 03, 2013, 13:36:02 pm »

Mało tego że nikt nie chciał zaglądać do szaf, to jeszcze w ogóle nikt się nie pojawił na budowie. I z tego co się orientowałem w nadzorze budowlanym w Poznaniu to w przypadku domów jednorodzinnych interesują ich tylko dokumenty. Odwiedzają budynki użyteczności publicznej i duże obiekty.

tomaszmarcin
Jr. Member
**
Wiadomości: 9


Inteligentny dom PLC a odbior domu
#2 : Maj 09, 2013, 11:34:18 am »

aha, no to niezle.
dzieki za odpowiedz
a u reszty kolegow jak to wygladalo?

pozdrawiam
tomek

KrzaQ
Full Member
***
Wiadomości: 95


Inteligentny dom PLC a odbior domu
#3 : Maj 09, 2013, 12:42:49 pm »

Elektryk zrobił pomiary, sporządził protokół, zrobił rysunki i odbiór zakończony. Z elektrycznego punktu widzenia instalacja w inteligentnym budynku nie różni się od zwykłej instalacji. To, że są w niej elementy sterujące, nikogo nie interesuje.

michaug
Jr. Member
**
Wiadomości: 5


Inteligentny dom PLC a odbior domu
#4 : Maj 13, 2013, 12:44:08 pm »

Z elektrycznego punktu widzenia to jest tak. Kiedyś robiliśmy pomiary na praktykach i dopóki nie napotka się jakiegoś problemu w instalacji to nie zaglądamy do szafy, poprostu podchodzi się do każdego gniazdka oddzielnie sprawdza się wartości spisuje i jak jest dobrze to do następnego punktu.
I to było tyle.

goslawen
Jr. Member
**
Wiadomości: 15


Inteligentny dom PLC a odbior domu
#5 : Czerwiec 26, 2013, 07:46:35 am »

W domach jednorodzinnych wystarczą pomiary, oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązującym prawem i normami i czasami potrzebny jest też schemat.
Nigdy nie spotkałem się przy odbiorze, żeby ktokolwiek zajrzał wogóle do domu oglądać instalację, a co dopiero szafę sterującą. Pod względem elektrycznym dom z automatyką czy bez ma podobne zabezpieczenia. Zamiast "pstryczkiem elektryczkiem" załączasz obwód przekaźnikiem, ot zmiana.

Oraz odnośnie offtopu:
Tylko jak bez zaglądania do szafy określić, że impedancja pętli zwarcia jest akceptowalna czy nie? Dopuszczalna wartość impedancji pętli zwarcia zależy przecież od zabezpieczenia obwodu.