Sterownik PLC Inteligentny dom

Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom => Podsystemy wyjściowe => Wątek zaczęty przez: dudus005 Sierpień 28, 2018, 07:49:45 am



Tytuł: Problem z przekaźnikiem/oświetleniem
Wiadomość wysłana przez: dudus005 Sierpień 28, 2018, 07:49:45 am
Witam.
Do załączania oświetlenia w jednym pomieszczeniu stosowany jest elektromagnetyczny przekaźnik RELPOL, który się notorycznie skleja. Oświetlenie to LEDOWY plafon z zasilaczem 40W, na wejściu 234 MA, pf 0,95max; wyjściu 51V, 440MA. Szukałem innego przekaźnika ale bez powodzenia. Może ktoś walczył z podobnym problemem.


Tytuł: Problem z przekaźnikiem/oświetleniem
Wiadomość wysłana przez: bogasman Sierpień 30, 2018, 14:25:14 pm
Istotny jest materiał styku przekaźnika. Sugeruję dobrać odpowiedni przekaźnik do obciążenia https://www.relpol.pl/content/download/19840/321323/file/PRESS_FILE_pl_PL_168.pdf

Nie przepadam za Relpolem, zwykle wymieniam je na HongFa ze stykiem AgCdO https://mselektronik.pl/fileuploader/download/download/d/0/file/custom&upload&File-1330207403.pdf/

Oprócz tego możesz zastosować gasik (obwód gaszący) w postaci diod lub dwójnika RC.


Tytuł: Problem z przekaźnikiem/oświetleniem
Wiadomość wysłana przez: dudus005 Wrzesień 05, 2018, 08:12:41 am
Dzięki za wskazówkę, zastosowałem gasik diodowy z relpola i muszę powiedzieć że na razie działa dobrze.