1  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Czerwiec 08, 2018, 09:54:49 am
AC serial baudrate 4800 to strasznie wolno. Sprawdź po stronie rekuperatora jakie są możliwości konfiguracji prędkości połączenia RS485 (baudrate) . Wybierz rozsądną wartość ustaw na rekuperatorze i taką samą na gatewayu, to właśnie ten parametr AC serial baudrate. To powinno pomoc przy timeoutach.
2  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Czerwiec 08, 2018, 07:48:29 am
Błędy, które są w logach świadczą o źle dobranych parametrach czasowych modbusa. Korzystając z konwertera ModbusTCP na ModbusRTU musisz dobrać odpowiednie parametry i wykorzystać maksymalnie możliwości (szybkość połaczenia) po stronie komunikacji szeregowej (RS485), gdyż jest ona zdecydowanie wolniejsza niż komunikacja po TCP. Więc pierwsze miejsce gdzie musisz zajrzeć to konfiguracja konwertera. Drugie miejsce to konfiguracja adaptera w IObrokerze. W zakładce General masz dwa parametry istotne Poll delay oraz Read timeout. Na początek spróbuj zwiększyć Read timeout,
Co do pytania:
1. W zależności od użytej funkcji Modbus można odczytać jednym zapytaniem więcej niż jeden rejestr. W konfiguracji adaptera nie wnikamy jaka funkcja jest użyta, ale jeżeli wskażemy,że od adresu 30001 ma odczytać length=4 to modbus odczyta rejestry 30001, 30002, 30003 i 30004 i zwróci je w postaci tablicy;
2. W twoim przypadku pod adresem 30005 zwracane są wartości 0-240, które odpowiadają wartości temperatury -20 - 100. Wynika z tego, że dla odczytanego 0 masz temperaturę -20 stąd offset = -20, ale gdyby tak zostawić to przy odczytaniu 240 wynikałoby, że temperatura wynosi 220 a to raczej nieprawda. Dlatego zakres 0-240 trzeba przełożyć na zakres -20-100. Jeżeli zwracane wartości pomnożymy przez 0,5(Factor) to otrzymamy zakres 0-120. Jeżeli teraz przesuniemy go o -20(Offset) to otrzymamy zakres -20 - 100, czyli to co powinniśmy zgodnie z dokumentacją otrzymać i będziemy dostawać wartości co 0,5 stopnia. Wysyłanie wartości całkowitych w modbusie zużywa mniej transmisji niż floatów, dlatego po stronie slave'a modbusowego stosuje się często takie myki. Ważne, żeby dokumentacja zawierała odpowiednią informację tak jak w twoim wypadku "0~240 indicating -20~100".
3  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Czerwiec 05, 2018, 19:17:40 pm
Oczywiście Offset = -20.
4  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Czerwiec 05, 2018, 18:09:59 pm
Pierwsza sugestia była dobra. Nigdzie nie wynika, że dane są float. Rejestry są raczej 16 bitowe a float wymaga 32. Z przeliczenia zakresu wynika, że dokładność jest co 0,5 stopnia. Moim zdaniem
Unsigned 16 bit (Big Endian) Length = 1, Factor = 0.5, Offset = 20.
5  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Maj 30, 2018, 06:51:07 am
Ja wykorzystuję WinSCP.
6  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Maj 30, 2018, 06:23:18 am
To przy okazji pytanie o temperatury procków. Monitorujecie? W Ornage Pi grzeje się mocno. Bez obudowy 65C, w obudowie do 80C. Póki co bez dodatkowego chłodzenia.
7  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Maj 29, 2018, 15:40:40 pm
Mój chodzi na Orange Pi Plus 2e. Przy brakach wydajnościowych można go puścić na kilku maszykach w trybie multihost i rozdzielić funkcjonalności np. adapter history na innej maszynce bo jest pamięciożerny.
8  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Podsystemy wejściowe / TEM siedem przycisków w jednej ramce : Maj 29, 2018, 15:37:52 pm
Ja też zdecydowanie polecam. O ile pamiętam nawet grawerki na przyciskach były niedrogie.
9  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Maj 28, 2018, 20:36:10 pm
Najlepiej wyposażyć się w PuTTY i WinSCP.
10  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Systemy zarządzania / Wizualizacja ioBroker + RPI 3 B+ : Maj 28, 2018, 15:21:17 pm
Witam, tryb graficzny jest nie potrzebny. Z dowolnego innego kompa, w przeglądarce odpal http://ip_raspberyy:8082 (gdzie ip_raspberry to adres twojej malinki) i działaj.
11  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Sterowniki PLC / S7 400 Siemens - proszę o opinię : Lipiec 28, 2014, 08:19:57 am
Powiem tak: wrocławski SkyTower zautomatyzowany przez Siemensa ale na Wago. Powód: nawet dla Siemensa Siemens był za drogi. Wnioski wyciągnij sam. Nie chodzi mi o to, że na Wago ( co prawda sam robię na tym sterowniku) ale o to, że nawet Siemens kalkuluje koszty.
12  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Sterowniki PLC / S7 400 Siemens - proszę o opinię : Lipiec 23, 2014, 08:15:29 am
Jeżeli chodzi o Siemensa to istnieją gotowe darmowe biblioteki Oscat do obsługi automatyki budynkowej http://oscat.de/downloadmanager/viewcategory/5-oscatbuilding.html
13  Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom / Sterowniki PLC / Jaki sterownik PLC dla początkujących : Marzec 01, 2014, 12:12:25 pm
Kupujac zestaw startowy WAGO otrzymujesz sterownik, moduł wyjść DO, wejść DI, zasilacz i co najważniejsze oprogramowanie, które jest, patrząc na cenę zestawu, praktycznie darmowe. WAGO udostępnia również za darmo wiele bibliotek.