Sterownik PLC Inteligentny dom

Forum Sterowniki PLC Inteligentny dom => Podsystemy wejściowe => Wątek zaczęty przez: michalk.grudz Marzec 24, 2013, 13:20:11 pm



Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: michalk.grudz Marzec 24, 2013, 13:20:11 pm
Niestety podczas realizacji podstawowej sprawy natrafiłem z pozoru na dość prostą sprawę,
jeżeli realizuję włączanie światła w oparciu o włącznik bistabilny no to wszystko działa poprawnie
włącznik w stanie 0 światło wyłączone
włącznik w stanie 1 światło włączone.
(w załączniku drabinka)
Problem pojawił się kiedy włączenie światła chcę zrealizować w oparciu o włącznik monostabilny (rozwarty)
ja przycisk trzymam wciśnięty to światło się pali, jak puszczę to oczywiście gaśnie,
jak utrzymać włączone światło po puszczeniu przycisku. I tu pojawia się kolejna funkcjonalność
po ponownym wciśnięciu światło gaśnie :)


Proszę o pomoc :)


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: novy85 Marzec 24, 2013, 13:40:51 pm
tak na szybko


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: michalk.grudz Marzec 24, 2013, 14:12:28 pm
Dziękuję za szybką odpowiedź :)

Rozumiem że (S) to funkcja SET, (R) to RSET

A M1 to ?




Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: novy85 Marzec 24, 2013, 14:16:08 pm
w PLC masz takie coś jak markery, są to takie wewnętrzne zmienne, które możesz używać w programie markery masz w siemensie fateku i innych PLC więc i u Ciebie też powinny być


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: arturs Marzec 24, 2013, 18:15:07 pm
a nie ma w tym omronie funkcji TOGGle?


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: Herman Marzec 24, 2013, 20:59:44 pm
witam,

Ja dokładnie tą samą funkcjonalność tzn załączanie światła przez przycisk monostabilny lub przez scada zrobiłem przez funkcje toggle i wykrywanie zbocza narastającego lub opadającego.
Każde przełączenie przysicku, niezależnie od aktualnego stanu daje Ci sygnal na toggle który przełącza wyjście.



Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: novy85 Marzec 24, 2013, 21:09:38 pm
wspominacie tutaj o funkcji toggle, możecie mi wyjaśnić co to jest bo jeszcze się nie spotkałem z takim czymś w PLC, a z różnymi sterownikami już pracowałem


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: Herman Marzec 24, 2013, 21:14:26 pm
po podaniu na wejście toggle stanu wysokiego stan wyjścia zmienia się na przeciwny, polecam też manual fateka wszystko jest ładnie zobrazowane
i sorki za zamieszanie siedze w innej strefie czasowej i troche już poźno u mnie;), moje rozwiązanie (toggle plus wykrywanie zbocza jest do przełącznika bistabilnego)


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: michalk.grudz Marzec 25, 2013, 11:58:16 am
Dotarłem do momentu w którym zapala się światło, mam problem z jego wyłączeniem :(


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: marekmakrecki Marzec 25, 2013, 14:45:19 pm
witam
moim zdaniem żeby to chciało działać musicie zbudować całą logikę na sterowniku a na panel wystawić tylko emki.
wtedy do logiki dopisujesz tyle wlączników ile ci tylko potrzeba albo funkcje które mają je spełniać.ja mam tak zrobione
sterownik dzaiła samodzielnie nawet bez panela


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: novy85 Marzec 25, 2013, 16:28:48 pm
kolega marekmareci ma rację, że cała logika powinna znajdować się w PLC, ponieważ trzeba wykluczyć możliwość zablokowania całego domu z powodu awarii panela, jednak tutaj nie o panel chodzi :)

poniżej naskrobałem co nieco, ale bez użycia zbocz (nie wiem jak w omronie wyglądają zbocza i mógłbym wtedy nie pomóc) sprawdziłem na symulatorze i działa

M1 - wejście
M4 - wyjście
pozostałe M-ki to odpowiedniki "W" w omronie

prawdę mówiąc jest to trochę przekombinowane, ale działa :)


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: michalk.grudz Marzec 25, 2013, 21:13:08 pm
Dziękuję serdecznie za zainteresowanie i wskazówki :)
jutro usiądę do tematu :)


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: marekmakrecki Marzec 26, 2013, 06:47:47 am
w schemaciku brakuje jeszcze emki która odpowiada jeszcze za reset który będzie wykorzystywany przy np.gaszeniu oświetlenia
 przy wyjściu albo przytrzymania jakiegoś klawisza np idąc spać


Tytuł: włączanie światła za pomocą przycisku monostabilnego - Omron
Wiadomość wysłana przez: Bartoss Maj 19, 2013, 22:28:05 pm
Witam

Żeby zlikwidować drżenie styków włącznika można użyć
instrukcji dif

Pozdrawiam